这种配电箱可行吗?
[打印本页]
作者:
xgl890
时间:
2012-11-29 13:28
标题:
这种配电箱可行吗?
看到这样一个配电箱的线路配置,各位大侠觉得可行吗?零线跟地线都经过空开、、、
作者:
Hardy
时间:
2012-11-29 13:46
这是典型的三相线接法!要是接220V单相线路,上下的铜排是没啥鸟用了!
作者:
sm163
时间:
2012-11-29 13:48
看到这样一个配电箱的线路配置,各位大侠觉得可行吗?零线跟地线都经过空开、、、
xgl890 发表于 2012-11-29 13:28
最近想动电了
作者:
Hardy
时间:
2012-11-29 13:52
220V单相电没见过这种接法!
作者:
xgl890
时间:
2012-11-29 14:01
回复
sm163
的帖子
必须动电了,家里原来的线路出现问题了,必须改造了,不然连正常的生活都保证不了了!
作者:
horusj
时间:
2012-11-29 16:55
这样的三相配电箱视觉上真好看啊~~~西门子断路器、超大的零排地排、箱内空间也适合玩粗线。就是没有漏保功能,欠安全吧!
作者:
super.zyj
时间:
2012-11-29 22:17
这个是老外的接法吧 中国的黄绿红
作者:
schottky
时间:
2012-11-30 14:54
本帖最后由 schottky 于 2012-11-30 15:20 编辑
建议音响供电和生活供电分开。有条件的给每种设备单独拉线,地线也单独走。集中在
配电箱接地。LZ的照片是三相电配电箱。。和单相220V不同。要发高烧就要用好的入墙线。从家庭用电的安全性来讲必须加漏电保护器。