极品人生
标题:
请问我家这个情况拉专线应该从哪里拉出来
[打印本页]
作者:
willshaw
时间:
2015-3-29 17:11
标题:
请问我家这个情况拉专线应该从哪里拉出来
如图,谢谢
作者:
NHJJHCH
时间:
2015-3-29 21:25
[attach]108465[/attach]
作者:
音乐精神
时间:
2015-3-29 22:36
支持二楼方案,支持尽早独立的多路专线,对大主线到音响房再分的方案无爱
作者:
kick
时间:
2015-3-29 23:26
漏保后,有的做法是加一个空气开关。
音响地线只接前级。
作者:
音乐精神
时间:
2015-3-30 10:07
漏保后,有的做法是加一个空气开关。
音响地线只接前级。
kick 发表于 2015-3-29 23:26
还见过只加空开,不用漏宝的,更冒险的法子;地线或许也可以考虑直接音源
作者:
贝多芬123
时间:
2015-3-30 15:22
二楼的接法是正确的。如果有条件,保证几个原则,
1、前后级分开
2、左右声道分开
3、抓盘和解码分开
4、单独拉地线。
作者:
willshaw
时间:
2015-3-30 19:28
就是说从图中最下方的63A MCB的下面开始拉专线(不经过那个63A MCB),然后进漏保,再进空开(这个可以跳过),最后进墙插。
家住12楼,独立地线不敢想。左右声道分开也太粉狂了!
作者:
lpswangyu
时间:
2015-3-30 19:46
注意,如果是高层,小心地线引入噪声。
作者:
kick
时间:
2015-3-30 23:05
地线,找墙里的大楼钢筋,造扣,用10平方派拉利线接上,做地线,接前级
作者:
willshaw
时间:
2015-3-31 08:39
凿墙找钢筋
物业不会放过我>_<|||
作者:
eeen
时间:
2015-3-31 14:41
现在家用的系统大都是TN-S或者TN-C-S,应该是单独地线最终接到进户的PE线的接地端。
欢迎光临 极品人生 (http://hiendlife.com/x1/)
Powered by Discuz! X3.2