极品人生
标题:
你家的地线对吗?
[打印本页]
作者:
pcmsc
时间:
2015-3-30 15:42
标题:
你家的地线对吗?
老是发现地不太对劲,特征就是LP总是转一会换盘就会有静电。经过详细检查LP接地正常没问题。于是。。。。。。
测量火线对地电压 235V 火线对零线电压235V 零线对地电压0.3V。。。。。。。
然后,哭了。。。。。。
作者:
pcmsc
时间:
2015-3-30 15:44
常识告诉我SB电工接线应该有误,应该有某个插座的零线地线搞反,或者某个地方零线地线接在一起了。
于是,一场战役开始了。
请问,你家的地线对吗?
作者:
lpswangyu
时间:
2015-3-30 16:14
本帖最后由 lpswangyu 于 2015-3-30 18:21 编辑
"某个地方零线地线接在一起了",如果零和地接在一起,零对地就应该是0V.
作者:
guran5532
时间:
2015-3-30 16:28
地,永远是零,零线如果和地接在一起,那一定是零。
作者:
guran5532
时间:
2015-3-30 16:43
不要怪电工,与电工无关。怪只能怪你家大楼三相电压使用不平衡,造成中心点(零线)与参考点(地线)有电位差。变压器的中心点虽然也是接地的,但这个接地点到用户家的零线点,有很长的距离,中间一定会有电位差,所以,要保证零线与地线一样完全归零,是不可能的。
作者:
yq_hardway
时间:
2015-3-30 16:58
楼上正解,看来是不是搞配电的啊。
作者:
guran5532
时间:
2015-3-30 17:01
我电还了解,就是音响搞不出好声,水平太差
作者:
boivin
时间:
2015-3-30 17:18
不明白,0线对地电压0.3v,这还不好吗?
作者:
lpswangyu
时间:
2015-3-30 18:10
本帖最后由 lpswangyu 于 2015-3-30 18:15 编辑
回复
lpswangyu
的帖子
看错了,看成零对地235V,
,用电阻档量一下地对零是不是电阻为0,电阻为0那就是地和零接在一起了。
作者:
456
时间:
2015-3-30 18:14
配电网与住户的地线接地电阻存在差异造成电压差
作者:
夏日游海
时间:
2015-4-6 16:34
我家的电也是如此。地线有电压。后经万用表测试,发现地线和零线竟然是连通的。。。我家装修绝对不会这样,莫非是楼里只要有一家这样接就全楼共享?我也在为地线犯愁,前端不接地线声音反而好。