极品人生
标题:
dcs eagle plus 不接地线 系统的前后级机壳就会带电 怎么解决
[打印本页]
作者:
yy11111111
时间:
2017-5-16 13:03
标题:
dcs eagle plus 不接地线 系统的前后级机壳就会带电 怎么解决
最近发现 dcs eagle plus 不接地线 系统的前后级机壳就会带电 而且电量还不小至少有几十伏。
请问是机器有什么问题了吗 怎么才能解决。现在只能把地线接到解码器上,以前系统的地线是接在前级上的。
作者:
pcmsc
时间:
2017-5-17 14:15
那就接上,接哪里只有是单点就OK。再说电压不一定是他引起的。
作者:
holam
时间:
2017-5-25 14:42
dcs eagle plus 和前级的电源相位不一样
作者:
holam
时间:
2017-5-25 14:45
可将 dcs eagle plus 的零线和火线换转试试
作者:
bw000000
时间:
2017-5-25 14:56
前后级机壳就会带电,有几十伏?会不会是电源相位反了?
作者:
yy11111111
时间:
2017-5-25 23:20
相位正反都试过了。都有。
作者:
yy11111111
时间:
2017-5-25 23:22
直接用 面板上的按钮 就能切换相位吧。
所有设备的相位全是国际标准 右火 左零。
作者:
holam
时间:
2017-5-26 00:37
面板上的按键是信号相位转换,并非220伏交流电的零火对调
作者:
holam
时间:
2017-5-26 00:45
http://bbs.hifi168.com/bbs/showtopic-225389.aspx
二楼,工具一,最方便了
作者:
swjyc
时间:
2017-5-26 10:10
是电源的相位问题,把火线与零线换边就可以了。
作者:
bluemagna
时间:
2017-5-26 11:43
就是电源相位(极性)问题,火零互换选个感应电压低的,其实怎么换多少都会有。核心是解决正确接地,减少影响。
作者:
yy11111111
时间:
2017-5-26 21:40
谢谢楼上们的回复
欢迎光临 极品人生 (http://hiendlife.com/x1/)
Powered by Discuz! X3.2