极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

1123

查看

5

回复
返回列表

go

总漏保63a,插座原有的漏保是40a的,可不可以替换成63a?

1#
发表于 2014-11-20 20:23:35 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
家里总漏保63a,几个屋的插座走一路,原有的漏保是40a的,可不可以替换成63a?

使用道具 TOP

2#
发表于 2014-11-20 20:25:04 | 只看该作者
这么替换会不会存在安全隐患?

使用道具 TOP

3#
发表于 2014-11-21 07:16:57 | 只看该作者
看你家用电总负荷。一般家庭40a也够了。

使用道具 TOP

4#
发表于 2014-11-21 09:37:12 | 只看该作者
对漏保来说关系不大,但若是空开的话,就有问题了,应该是25-40A都可以

使用道具 TOP

5#
发表于 2014-12-1 15:30:06 | 只看该作者
漏电保护开关选太大 了长期超负荷工作开关不跳的话会造成线路烧坏

使用道具 TOP

6#
发表于 2014-12-1 16:48:13 | 只看该作者
漏电保护开关选的太大,这里必须说明漏电电流在30mA的范围,关系不大,即一旦漏电电流超过30mA,漏电开关就跳闸动作;当然不能选漏电电流在100mA的。

使用道具 TOP