一般的住宅低压供电系统采用TN-S的接线方式,就是零线‘地线分开的配电方式。在10kV/0.4Kv的变压器的低压侧,从变压器出来的N母排(零线)直接连接到接地极接地,称为中性点接地。A、B、C三相与N相一同引入到配电所的开关柜,N线要求一点接地,就是前面所提的中性点。所以,在开关柜和住户的配电箱,内部的N线都是要求绝缘的,一般采用绝缘子支撑。在开关柜内部另外设接地母排,与开关柜金属框架金属连接,并连接到变电所周围的接地网上。
分配到每户的一般三根线,一根零线,一根火线,一根接地线(黄绿色)。从安全角度考虑,零线要看做带电,因为如果用电造成三相负荷严重不平衡,中性点的接地电阻偏高,会造成中性点的位移,零线会带有电压。再者,正常运行期间,零线上有电流流过,而地线上没有电流。地线存在电流则是用电设备接地,会造成漏电空开跳闸。如果用户把零线和地线接反了,同样,地线有电流,空开也瞬间跳开。
过去的有些用电采用TN-C, TN-C-S, TT,现在家庭很少见到了。
左边的零母排按照规范,应该经过绝缘子固定到金属板上。楼主可以仔细看看零母排下边是不是有支撑的绝缘子之类。
不知这样答复,能说清楚吗?
|
|