楼主: 老K
n78

49#
发表于 2011-9-5 18:49:01 | 只看该作者
请问老K兄10平方的线怎么装墙插,塞进去都困难。

使用道具 TOP

50#
发表于 2011-9-5 10:02:45 | 只看该作者
本帖最后由 老K 于 2011-9-5 10:04 编辑

回复 lovehiend 的帖子
估计你的前端器材还是用原来的线,专门拉一条线供后级使用,这样做从供电上看是没有什么问题。但这样做的很少见,不推荐这样做,因为后级的地线与CD及前级的地线长度不一样,不太好,如果这一路不拉地线。那么CD及前级的供电长度与后级的供电长度不同。不知道对器材的发挥有没有影响。
(1)如果原来的线有10平方,我感觉够用(不需要再拉一路专门供后级使用),我见到一些使用高档器材的烧友专线(一路总线)也是10平方。并且很好(音色,动态,音场)。音响经销商也建议1路(3根)10平方的总线拉到器材附件用配电箱分几路供CD,前级,后级。我曾经想改成1路16平方的总线,但经销商讲,太粗了到了POWER LABS的配电箱很难弯曲安装。
(2)如果原来的线没有10平方,还是建议拉一路线作为总线到器材附近用配电箱分几路供CD,前级,后级。如果不想用配电箱,也可以直接连到一个很好的拖板上(用上几个好的插座),CD,前级及后级都插到这个拖板上(ROCK讲过)。
(3)从规范上讲,建议加上这个空开。并且这个空开的容量比前面的总开小一些(最多相同)。如果不加,还是比较安全,因为户内电箱有一个总空开,用户电表下面还有一个总开。这种情况下,加新的音响设备,就要特别小心。先在其它地方试试,没有问题再加上,这样做是尽量避免跳这两个总开关。


   

使用道具 TOP

51#
发表于 2011-9-5 20:53:19 | 只看该作者
本帖最后由 老K 于 2011-9-5 21:11 编辑

回复 n78 的帖子
关于电源专线我也是属于半桶水不到水平,只是前段时间开始关注及考虑过这方面,很愿意与大家交流讨论。110平方直接上墙插,再用一个拖板查到墙插上,器材电源线查到拖板上。这也是一种方法,墙上插座及拖板插头尽量用好的,因为所有电流都要经过这个墙插及插头。10平方的线一般很难直接安装到插座,要借助一个接线端子(紫铜镀银或镀锡,有各种规格及样式,要满足能安装到插座上,还有满足能冷压10平方的线),就是10平方的线先冷压到接线端子(要用到专用工具,没有的话就用老虎钳夹好,再注入焊锡),接线端子再接到插座上。其次尽量找一个大的墙插底盒,10平方的线还真不好弯曲,这种情况我也没有试过,建议拉线前先试试看能否安装到盒子里。如果实在安装不了,又要使用10平方专线,建议使用一个小的配电箱分线(分两路供给两个单声道后级)。还有就是如果能放弃10平方,拉两路6平方供两个单声道后级。只是要多一个墙插座,好的墙插座不便宜。2)坛子里烧友趋向于将器材发挥到极致,一般建议后级要10平方。但本地音响经销商曾经建议后级专线用6平方就可以,前端器材(前级和CD共用)拉14平方(或者6平方)也可以。不知你能否接受这个方案。我的方案是CD,前级,后级用一路10平方总线。
如果拉多路线,感觉拉一条底线就可以。我是插CD,前级,后级的插座地线在音响配电箱里连在一起,见我的方案。

使用道具 TOP

52#
发表于 2011-9-5 08:59:57 | 只看该作者
K兄好,有几个专线问题请教:
1.家中目前无法开槽,准备从屋内空开总闸拉一路线走明线外接插座后专供后级,不知可否?
2.是否需要在总闸和外接的插座间在增加一个空开?
谢谢

使用道具 TOP

53#
发表于 2011-9-6 11:46:14 | 只看该作者
最终方案:
从电表下的总开关后拉一路10平方(火,零,地根)到音响器材附近距离为22米。安装一个配电箱, ...
老K 发表于 2011-9-4 23:08

这方案和我的一样老k先动


使用道具 TOP

54#
发表于 2011-9-6 11:24:19 | 只看该作者
不知有否朋友用过"万隆"的专线?

使用道具 TOP