极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

5118

查看

31

回复
123下一页
返回列表

go

电源线的感应电

1#
发表于 2015-9-18 14:10:42 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
昨天在确认电源相位时突然发现一个现象,接了墙插的电源线,用测电笔测试尾插时火线和零线都亮,另一根电源线火线地线都亮,而墙插是正常的,只有火线会亮,问了电工师傅说是感应电。这两根电源线都是成品品牌线,由于手头没有其他电源线,无法比较这种现象对音质的影响,也不知这种现象是否跟线的质量有关,请有经验的烧友说说。

使用道具 TOP

2#
发表于 2015-9-18 14:22:41 | 只看该作者
恭喜你,中奖了

使用道具 TOP

3#
发表于 2015-9-18 14:36:34 | 只看该作者
请烧友们测测你的电源线是不是也这样。

使用道具 TOP

4#
发表于 2015-9-18 14:37:51 | 只看该作者
不应该吧..

使用道具 TOP

5#
发表于 2015-9-18 15:53:02 | 只看该作者
感应电有这个名词 但你的情况 基本是 地线没接或接触不良~白话就是说你这根电源线地线没接通~检查一下各个环节吧~不是电源线本身质量问题这个~你只要保证这根电源线地线接通 一切都恢复正常的~

使用道具 TOP

6#
发表于 2015-9-18 20:26:24 | 只看该作者
原因找到了,是因为这根电源线接的墙插把地线飞起了,换到另一个接通地线的墙插一切正常。想起来了,这样做的原因是因为想保证整个系统单点接地,但是又造成了副作用,头疼!

使用道具 TOP

7#
发表于 2015-9-18 20:30:29 | 只看该作者
墙插把地线飞起来,测电源线尾部也不应该出现你顶楼说的情况啊。零线和地线都不应该亮才对。

点评

确实是电源线绝缘的问题  发表于 2018-9-8 10:20
如果有补偿盒的电源吾出奇,因有时盒内电容串过来,正常相线和零线电阻以兆欧计不应有感应,以地线无关。如果一般线材有此状况说明绝缘度有问题。  发表于 2015-9-19 11:19

使用道具 TOP

8#
发表于 2015-9-18 21:47:33 | 只看该作者
爱乐99兄,那是啥嘛原因尼?

使用道具 TOP

9#
发表于 2015-9-19 10:25:29 | 只看该作者
如果测量墙插是正常的,那么应该是从电源线上找原因吧

使用道具 TOP

10#
发表于 2015-9-21 10:53:37 | 只看该作者
比较认同martin兄的观点,手头的线有一对就有补偿盒。

使用道具 TOP

11#
发表于 2015-9-22 09:58:20 | 只看该作者
强悍制箱 发表于 2015-9-22 08:17
主要的问题还是施工质量低,我验收时都会带电笔逐个插座试,发现有问题就要装修队返工


已经说过了,墙上插座是正常的喔。

使用道具 TOP

12#
发表于 2015-9-25 14:58:52 | 只看该作者
远离其他通电回路再测,排除感应电因素;
要是发烧线材,测试前应先对地放电1分钟以上,排除是电容的因素。

点评

169
赞同  发表于 2015-9-25 17:13

使用道具 TOP

极品人生 ( 粤ICP备08007514号)

GMT+8, 2024-6-26 17:48, Processed in 0.047625 second(s), 20 queries.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2010 Comsenz Inc.