极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

2017

查看

6

回复
返回列表

go

请教贴,如何正确走音响专线。

1#
发表于 2016-6-12 16:58:00 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
三大件基本定型号,小的周边也陆陆续续调整了一部分。目前的声音自己还是比较满意的,至少通过努力在不断的调整提升,也非常感谢同城烧友多次上门指导。
现在准备着手走专线,家里是前年刚刚重新装修过,只能走明线了,专线方面我完全是外行,简单说一下我的专线基本想法,请大家帮忙指导一下。

一、专线方案
家里住七楼,各家入户电表集中在一楼,准备从一楼电表直接拉一根专线进户;
问题一:是从一楼电表拉一根专线入户,还是拉两根入户(其中一根接功放,一根接音源)?
问题二:是使用10平方电源线还是6平方电源线?
二、配件材料
初步确定的材料清单如下:
35米电源线(倍耐力或者AEI)、ABL空气开关、静神或者AES墙插盒;
问题一:电源线的品牌拿不准?
问题二:ABL空气开关怎么安装,这个完全不懂?
问题三:专线不准备入墙,直接使用插座盒放地上是不是更方便一些?有没有比较合适的品牌型号推荐?
三、其他事项
地线方案完全找不到头绪,是否需要接专线时一并考虑?
肯定还有很多没有考虑到的细节,希望大家指点一下。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

x

使用道具 TOP

2#
发表于 2016-6-12 23:53:10 | 只看该作者
最近重新整理了电源专线。
1.把音响专用配电箱内从淘宝上买的号称进口西门子空开(一个63A漏保,两个25A一匹,两个40A一匹,共四路),换成了国产正品施奈德(一个63A漏保,两个20A两匹,两个40A两匹,四路)。
2.原来的只是火线用一匹空开,零线用铜排。改成火线,零线都用空开(两匹施奈德)。
3.把原来空开至紫铜插座的电线(2路4平方,2路10平方倍耐力)全部换成朋友给找来的美国south wire的6平方单支线。
最终效果达到预期。

使用道具 TOP

3#
发表于 2016-6-12 23:59:01 | 只看该作者
卡玛对电很敏感。

使用道具 TOP

4#
发表于 2016-6-13 03:12:19 | 只看该作者
一般用电,外电表到你家中的电源线是属于供电局负责的,应该自己不能私自去更换吧?这个好像要让供电局来更换。但这不是重点,重点是你要确定是不是使用铜线接入你家里。另一个重点是单独电表直接接到你家里,还是有串路安装电表使用的情况?如果使用的已经是铜线,也没有串路。外电表就不需再劳民伤财更换它了。只要把家里的内电表拉专线到你的音响系统使用的插座即可。丰俭由人,拉一路如果不够用可以再接上个讲究一点的排插。拉两路当然使用上就方便多了。

使用道具 TOP

5#
发表于 2016-6-13 08:59:03 | 只看该作者
任性!得别墅才能这样玩!

使用道具 TOP

6#
发表于 2016-6-13 08:59:33 | 只看该作者
电表之前的归电业局管,电表以后的电业局不管的。

使用道具 TOP

7#
发表于 2016-6-13 15:22:54 | 只看该作者
我有德国LAPP的电线和ABL等漏电保护开关,可以考虑下

使用道具 TOP

极品人生 ( 粤ICP备08007514号)

GMT+8, 2024-11-17 13:36, Processed in 0.025566 second(s), 16 queries.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2010 Comsenz Inc.