极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

8155

查看

37

回复
1234下一页
返回列表

go

由123兄关于ARC CD8的帖子想到的电源相位问题

1#
发表于 2015-3-24 12:03:53 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
本帖最后由 拜倒红裙 于 2015-3-24 20:21 编辑

      最近翻看123兄关于ARC CD8的帖子,其中有位叫wdf9808的兄弟询问ROCK版主说自己家的ARC CD8每天晚上都会自动开机,问是怎么回事,我看到后续的跟帖中没有人回答这个问题。因为自己也是ARC CD8用家,头一阵也遇到了这个问题,所以开贴专门说一下由这个问题引申出来的一系列问题(但愿没绕晕,呵呵)
      起因是我购入ARC CD8(国行)以后也遇到了一样的问题,不光是晚上自己开机,有时拔插电源线也会自己开机,于是我托朋友打电话给ARC的国内总代的一位维修师,他说是因为零线电压超过60V机器就会自己启动,可能是家里地线断了或者有电器零线漏电。我对这个说法半信半疑,因为如果零线带点超过60V,那就高到异常了,已经不是零线漏电或者地线损坏形成的感应电了!我和一位自己的老铁说了这位情况,某个周末他竟然带着自己的老爷子和一堆设备来我家进行彻查,朋友若此,夫复何求。顺便说一下,他老爷子是科班出身,除了在学校当老师教授电工知识和电路知识以外,自己也接接私活,有近40年的电工和电路的理论外加实践经验。
      排查从设备入墙的墙插开始,整个过程非常具有戏剧性。为方便诸位理解,我简化为以下几个步骤:
      1、墙插零线火线都带电!经测量都是220V!且地线没有问题。
      2、经过一步步的排查,发现是屋内入空开的地方零线和火线接反了!由此可见当初负责走线的电工有多么不负责和外行!于是在空开的位置进行了调整,经测量,零线带电消失。
      3、重点来了!按照很多国内烧友的观点,HIFI设备的相位应该都是插座面对自己时,地线在上,左火右零。于是进行了调整,由于当时天色已晚,我请朋友和老爷子吃了个饭,晚上9点开机。立即发现声音不对了,高频发飘,结项发散,且没有了原来ARC迷人的饱满和张力。关机,等待,果然ARC又自己重启了!我证实了自己的猜测,把墙插按照国内的标准重新进行了调整,既墙插面对自己,火线在上,左零右火。声音恢复正常,机器再也没有自己开机过。问题解决。
      后续:第二天我给朋友的老爷子打了个电话,他让我把CD机开盖把电源部分拍照发给他看,老爷子看后说这机器的确是按照左零右火的方式接的,因为火线要先过保险丝这是基本常识.....
      几点疑问和解惑:疑问1:为什么原来零火线都带电的时候声音反而是正常的?因为那时候我的墙插内是按照地线在上,左火右零的方法接的,所以阴差阳错,负负得正。疑问2:是不是国行机器和水货机器电源接入相位有区别?这我不得而知。疑问3:这也是最大的疑惑,地线在上,左火右零的说法到底是对是错?......
    最后一点恳求:我发这个帖子其实是希望抛砖引玉,希望有条件的朋友能将自己家的机器开盖,拍摄电源部分并上传,上传的照片越多,就越接近最后的真相。      
    最后发一个自己CD8的电源部分照片,希望能抛砖引玉。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

x

使用道具 TOP

2#
发表于 2015-3-24 12:05:46 | 只看该作者
单位IE浏览器好像版本太低,不能上传图片,回头补上吧

使用道具 TOP

3#
发表于 2015-3-24 12:18:14 | 只看该作者
国内的用电都是左零右火,只要是电源线尾座电源相位一致应都没问题。

使用道具 TOP

4#
发表于 2015-3-24 12:22:39 | 只看该作者
国内的用电都是左零右火,只要是电源线尾座电源相位一致应都没问题。
红苹果 发表于 2015-3-24 12:18


您说的这个是标准,当然没问题,我针对的是很多烧友说的HIFI设备相位是左火右零的说法。

点评

别伤心劳神的传说,适合自己的就安心听音乐。网上有些扯的还少吗?有些本就有主观性的。  发表于 2015-3-24 12:34

使用道具 TOP

5#
发表于 2015-3-24 12:48:23 | 只看该作者
以前在168里看到一个帖孑,对相位的说法好象是变压器的优劣原因,搞好接地是治本

使用道具 TOP

SRX

6#
发表于 2015-3-24 16:29:17 | 只看该作者
本帖最后由 SRX 于 2015-3-24 16:33 编辑

我证实了自己的猜测,把墙插按照国内的标准重新进行了调整,既墙插面对自己,火线在上,左零右火。声音恢复正常,机器再也没有自己开机过。问题解决。
???
看描述,楼主的机应是机背插座的火零线接反了。。。。。

使用道具 TOP

7#
发表于 2015-3-24 20:20:42 | 只看该作者
回复 SRX 的帖子

怎么会,ARC还不至于犯这种错误,已补图,您看图吧。

点评

SRX
如果棕色的是火线,蓝色的是地线,那就没错。  发表于 2015-3-25 08:47

使用道具 TOP

8#
发表于 2015-3-24 21:40:39 | 只看该作者
買個驗電筆插到牆上的洞裡(還有電源線的尾插)就知道有無接錯了啊

使用道具 TOP

9#
发表于 2015-3-25 07:03:32 | 只看该作者
回复 loou 的帖子

电笔测量的前提是你要知道自己机器的相位。
   

点评

SRX
以我有限公司的知识,当然也是网上学来的,电器的插座 接线是全世界统一的,与墙插不一样。 不是专业人士,错了请指正。  发表于 2015-3-25 08:59

使用道具 TOP

10#
发表于 2015-3-25 08:33:47 | 只看该作者
本帖最后由 DELPHINE 于 2015-3-25 08:35 编辑

3、重点来了!按照很多国内烧友的观点,HIFI设备的相位应该都是插座面对自己时,地线在上,左火右零。

因为发烧插座多为美标,和国标相反,美标插座的标准是地线向下,左零右火。要使用真正的美标电源线连接。而不是“hifi设备相位”。

使用道具 TOP

11#
发表于 2015-3-25 09:30:04 | 只看该作者
3、重点来了!按照很多国内烧友的观点,HIFI设备的相位应该都是插座面对自己时,地线在上,左火右零。

因 ...
DELPHINE 发表于 2015-3-25 08:33


那美标电源线国行和美行有无相位差别呢?

点评

电源线尾座用电笔量一下不就知道了  发表于 2015-3-25 13:15

使用道具 TOP

12#
发表于 2015-3-25 10:24:38 | 只看该作者
没有差别。国行美标线上照样是125v的标准。

使用道具 TOP