极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

3604

查看

32

回复
123下一页
返回列表

go

瑞士物理后级一开开关家里就没电了(问题已解决,换了漏保和过欠压保护器)

1#
发表于 2018-1-3 18:00:05 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
本帖最后由 wlg2000 于 2018-2-3 19:13 编辑

瑞士物理后级一开开关家里的总开就跳了,可能是怎回事,家里的总开是40A带漏电保护的,暂时没有拉专线,以前用欧标的电源线换了国标的也不行,用的一般的家用排插。偶尔有不跳的情况,使用就一切正常

上面的问题说的状况可能有点误导大家,是我说错了,开关都没跳,就是没电了,查了配电箱应该是过欠压保护器有问题,今天把过欠压保护器和漏保都换了,目前供电一切正常

使用道具 TOP

2#
发表于 2018-1-3 18:48:01 | 只看该作者
先确定功放有无问题,没问题的话就是空开太小了

使用道具 TOP

3#
发表于 2018-1-3 19:33:53 | 只看该作者
功放一旦通上了电使用都没有问题,查了下接线的漏电保护开关是16A的,准备换个25A的

使用道具 TOP

4#
发表于 2018-1-3 21:06:52 | 只看该作者
本帖最后由 musicmad 于 2018-1-3 21:10 编辑

16A空开不小了,应该是漏电保护引起的!一般功放启动电流没那么大。你把功放的技术指标发上来看看。

使用道具 TOP

5#
发表于 2018-1-3 21:18:19 | 只看该作者
功放出问题了,再打功放也不会有3π空调那么大,别开了,修

使用道具 TOP

6#
发表于 2018-1-3 23:47:29 | 只看该作者
32A起比较好 开机会有变压器标称1倍的冲击

使用道具 TOP

7#
发表于 2018-1-4 00:01:15 | 只看该作者
功放是瑞士物理的后级model 6

使用道具 TOP

8#
发表于 2018-1-4 00:02:39 | 只看该作者
又查了下,家里是总开40A的空气开关带了4组16A的漏电保护,跳的时候一起都跳了

点评

开关容量绝对够了,同时跳开关,说明开关的保护功能没有问题。90%的可能是功放的问题,有可能是内部接地了,或者功放内部的某个电容坏了,导致开机电流过大,先查功放了,不要大意。  发表于 2018-1-4 10:03

使用道具 TOP

9#
发表于 2018-1-4 07:03:31 | 只看该作者
德国物理的机龄最少20年了。检修应该是唯一路径

使用道具 TOP

10#
发表于 2018-1-4 08:58:48 | 只看该作者
现代家居洋房总线到户一般都标配10平方的进线,总空气开关和漏电保护开关最好用到63安的。音响专线取电是直接接在漏电保护之后,不再和家里其他用电器有回路!考究点的可以接总空气开关进线端就是电表的入户线再过漏电保护,这样如果器材有漏电情况跳了专线漏电保护开关不至于影响全屋都无电了!

楼主的问题应该出自机器本身偶然有漏电的情况出现引起跳漏电保护,先检查一下家里电箱的地线是否接好到接器材插座的地线是否都有接好。再检查器材机内接地线是否都接好了!就应该不难排除问题了!

使用道具 TOP

11#
发表于 2018-1-4 09:15:25 | 只看该作者
感觉机器有点问题 不要大意  指不定哪天就烧了

使用道具 TOP

12#
发表于 2018-1-4 10:30:41 | 只看该作者
估计是某个接头绝缘不好,有铜丝窜出造成联电。

使用道具 TOP

极品人生 ( 粤ICP备08007514号)

GMT+8, 2024-11-16 15:19, Processed in 0.020606 second(s), 16 queries.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2010 Comsenz Inc.