极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

5817

查看

17

回复
12下一页
返回列表

go

今天终于成功打了一根接地棒

1#
发表于 2014-9-9 18:01:16 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具
为了发烧,想打一根接地棒,原来想买铜棒,可是后来一想可能强度不够,不耐敲击,于是买了一根电铸铜接地棒,2根相接一共3米,由于长度比较长,心里没底,也不知道是否可以打下去。在打的过程中,逐渐摸索出一个方法,就是每打几下,就应该旋转一下地棒,这样可以减少地棒与地面摩擦,加快进度,最后终于完成了,地线还没有接上去,不知道效果如何,有待观察。

使用道具 TOP

2#
发表于 2014-9-9 18:04:45 | 只看该作者
本帖最后由 清风明月 于 2014-9-9 18:12 编辑

棒头要入地3.5米以上最好!祝贺远兄升级!建议上方做个漏斗型引水槽!

点评

南方没有必要,北方可以考虑。  发表于 2014-9-10 06:50

使用道具 TOP

3#
发表于 2014-9-9 19:15:47 | 只看该作者
何必自己摸索?当地供电局打听一下,有专门做这活的,我最近让他们打了一组,三根接地桩,是两米半长的镀锌角铁,用5厘米宽的扁铁焊接,长度十米,打入地下五十厘米以下,地线做好以专业地阻仪检测,我的不到一欧,完工。总费用1600元。

点评

效果如何?  发表于 2014-9-10 06:49
对头,有能力多打几根,用扁铁串连越深越好。选择地最好有湿地的。  发表于 2014-9-9 19:24

使用道具 TOP

4#
发表于 2014-9-9 20:31:39 | 只看该作者
回复 清风明月 的帖子
漏斗型引水曹什么意思?

   

使用道具 TOP

5#
发表于 2014-9-9 21:18:08 | 只看该作者
何必自己摸索?当地供电局打听一下,有专门做这活的,我最近让他们打了一组,三根接地桩,是两米半长的镀锌角 ...
lequ 发表于 2014-9-9 19:15


lequ,清风明月两位兄台谈谈做了地线后的声音改善好吗?谢谢

使用道具 TOP

6#
发表于 2014-9-9 21:20:28 | 只看该作者
惭愧!正值装修,顺便打了地线,还没用上。

使用道具 TOP

7#
发表于 2014-9-9 21:21:23 | 只看该作者
惭愧!正值装修,顺便打了地线,还没用上。
lequ 发表于 2014-9-9 21:20

没事,等待你的听感

使用道具 TOP

8#
发表于 2014-9-9 22:05:18 | 只看该作者
有专门卖的石墨做的接地模块,比铜棒耐用

使用道具 TOP

9#
发表于 2014-9-9 22:14:12 | 只看该作者
本帖最后由 清风明月 于 2014-9-9 22:25 编辑
回复
漏斗型引水曹什么意思?
远志 发表于 2014-9-9 20:31

地棒接好后,平整外部泥土完时用水泥在引线口做一个直径60至80厘米圆型漏斗型引水槽!下雨时雨水会顺着水槽流入增加湿度!
如果干燥,平时自己也可化盐水泼入!

点评

好声音是用心、用盐水灌溉得来的!赞  发表于 2014-9-11 02:35
有道理,可以在地线周围灌入饱和盐水,增加导电能力。  发表于 2014-9-9 23:43

使用道具 TOP

10#
发表于 2014-9-9 22:20:53 | 只看该作者
本帖最后由 清风明月 于 2014-9-9 22:26 编辑
lequ,清风明月两位兄台谈谈做了地线后的声音改善好吗?谢谢
非常发烧 发表于 2014-9-9 21:18

主要是密度、控制力、质感、音场、动态、细节、背景宁静等方面提升!

使用道具 TOP

11#
发表于 2014-9-9 23:14:28 | 只看该作者
主要是密度、控制力、质感、音场、动态、细节、背景宁静等方面提升!
清风明月 发表于 2014-9-9 22:20


谢谢清风明月,请问效果很明显是吗?

使用道具 TOP

12#
发表于 2014-9-10 00:21:53 | 只看该作者
我们工房经常烧设备,总是那几个芯片。后来专门挖井埋地线,问题解决。井一直挖到15米深见水。当然没接HIFI听过,仅供参考。

使用道具 TOP

极品人生 ( 粤ICP备08007514号)

GMT+8, 2024-11-17 17:25, Processed in 0.025930 second(s), 16 queries.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2010 Comsenz Inc.