不单止柱的主筋与防雷带相连,十层以上的部分横向钢筋(梁的主筋)也与防雷带相接。

使用道具 TOP

26#
发表于 2014-9-16 11:16:22 | 只看该作者
音响系统也是家用电器,要符合家用电器的使用规范。有些烧友去掉保险丝,去掉空气开关等都不可取。

使用道具 TOP

27#
发表于 2014-9-16 12:15:03 | 只看该作者
市电的公用线路也有把地线接到这个钢筋里的,这样搞下来还不如不接

使用道具 TOP

28#
发表于 2014-9-16 19:56:46 | 只看该作者
如果PE线能做到有效重复接地(另外打PE线接地),接回PE线也是个不赖的做法。

使用道具 TOP

29#
发表于 2014-9-17 11:25:30 | 只看该作者
本帖最后由 IBROAL 于 2014-9-17 11:32 编辑

其实我还是支持规范不接钢筋。因为是规范。像那个浪涌保护器我觉得没多大用。可现在按现规范确实少了些雷劈。但是说真的直接跳过接钢筋声音是不是提升很大我没试过。浪涌保护器也是这几年才强制要求装的。以前没有这个要求
按规范接过避雷。有过很怪的是事情。就是偏偏劈中屋檐角。屋檐角上的防雷就是没用。测来测去防雷都没问题。屋檐修补2次还是被劈。谁也解释不清楚

使用道具 TOP

30#
发表于 2014-9-17 09:36:24 | 只看该作者
wfy  发表于 昨天 12:21
如果地线用一个空气开关连接 不听的时候断开应该没事吧

没用的,雷击电压非常非常的高,空开触点的那点间距轻易就击穿了~~~
千万别这么做哈......

使用道具 TOP

31#
发表于 2014-9-17 09:54:58 | 只看该作者
本帖最后由 IBROAL 于 2014-9-17 10:22 编辑

本人就是工民建专业的一级建造师,起房子20年高级工程师,其实怎么接都差不多。现代的建筑,特别是四个脚的柱子钢筋和框架梁筋都是焊成一体的。也就是说和天面避雷针都是都是接钢筋柱子然后接到地。其实我看了前面的说法感觉说什么被雷劈真是笑话。其实我们的窗特别是高层建筑的每一个窗都是接到钢筋的。(要说雷劈的话如果不接地的更危险)。工程验收时都要测过形成资料的。本人刚工作时曾经开吊车玩碰到高压线被劈,当时工地的工人看到吊车上一道弧到地。我还以为俺不行了先。。。
话长了。我说一下,其实我们的楼层(高层)每层都有的电井。电房井会有根地线扁铁。每户的地线其实都是连接在这个扁铁上。这跟扁铁连到地圈梁钢筋。而天面避雷带,和每层的窗是接到钢筋到地圈梁钢筋。我这样说大家应该明白了

地圈梁钢筋最后再接地线做法。

使用道具 TOP

32#
发表于 2014-9-17 09:59:35 | 只看该作者
本帖最后由 IBROAL 于 2014-9-17 10:02 编辑

还有就是现代的楼房在接地线的扁铁上有装有浪涌保护器。其实在现实中我认为没多大作用。连想两次雷就基本没用,和没接差不多
自己接钢筋,对于和钢筋的连接,焊接有一定要求。其食到电井找那根扁铁接是最ok的
所以打雷闪电最好就是拔掉家里电器插头。

使用道具 TOP

33#
发表于 2014-9-17 10:28:44 | 只看该作者
本帖最后由 lunkaili 于 2014-9-17 10:40 编辑

接地电阻要求小于1欧姆,自己焊钢筋不一定能满足

使用道具 TOP

34#
发表于 2014-9-17 10:41:07 | 只看该作者
差别就是底层总电箱里面的浪涌保护器

使用道具 TOP

35#
发表于 2014-9-17 10:45:23 | 只看该作者
本帖最后由 lunkaili 于 2014-9-17 10:48 编辑

赞成IBROAL言论,就算自己焊且满足接地电阻要求,其实和插座盒里面的地线也没啥区别。

使用道具 TOP

36#
发表于 2014-9-17 11:48:21 | 只看该作者
每个楼层都有电缆竖井,竖井里有专用的接地扁铁,只需要把音响专用地拉到电缆竖井接在扁铁上就得了。