极品人生

 找回密码
 注册
搜索
极品人生 主讨论区 器材讨论 › 查看主题

11975

查看

66

回复
123456
返回列表
楼主: 大内谜坛

61#
发表于 2011-9-4 16:01:58 | 只看该作者
想自己做个专门的接地线(一层),如何做,请专家指点。谢谢啦。
是否打个1.5米的铜包钢接地柱就可以呢?

使用道具 TOP

62#
发表于 2011-9-4 20:36:33 | 只看该作者
按规范比较理想的接地要四个柱子,挖深二米,面积越大越好,柱子长度二米在挖好的坑子四角打下去,用导线把四个柱子串连焊在一起,然后在柱子[两对角]焊上导线通往地面.

使用道具 TOP

63#
发表于 2011-9-4 18:53:10 | 只看该作者
谜兄好,我目前也面临后级功放布线难题,主要是房屋无法开槽重新走线,拟走明线并外接墙插,不知从屋内空开总闸直接走出一组线如何?请教

使用道具 TOP

64#
发表于 2011-9-5 18:11:08 | 只看该作者
呵呵,有专业人士说地线超过5米长泄流效果就打折扣,我的听音位距离电箱地线20米,建议我直接把地线接在混凝土的钢筋上,呵呵,真是谜坛啊

使用道具 TOP

65#
发表于 2011-9-6 12:09:53 | 只看该作者
国产电工线最怕就是用料的质量。你要看看AEI那种材质的纯度和质感就清楚了。
自文 发表于 2011-9-3 03:11

其实只要不是偷工减料,铜质的等级都差不多,正常都是4个9的含氧铜。当然也有特殊处理的,不过这里普通线几乎没有。差的大的主要是外护套的材质。知名品牌偷工减料的少。小品牌的多。确实很多

使用道具 TOP

66#
发表于 2011-9-7 12:32:03 | 只看该作者
方案已经确定,施工中,供大家参考。
1、入户线25平方,总闸更换为西门子希腊产100A  D型双控空气开关,总闸上口引出两路25平方线进入旁边的新电箱(西门子电箱20位的);
2、西门子电箱用西门子希腊产80A双控空气开关做总闸,下方引出五路,每路进一个漏保开关,包括:三组(每组三根三色倍耐力线)10平方,分别用两个正玄出品的63A西门子德国原产漏保开关和一个普通63A西门子德国原产漏保开关;一组灰武士30A电缆,用西门子德国原产40A漏保开关;一组灰武士20A电缆,用西门子德国原产40A漏保开关;
3、三组9根倍耐力电线各用一根金属管共9根金属管和两根电缆(埋在地下部分用金属管或PVC管做保护)经20米到达听音位,听音位已经有一根国产10平方电缆了。
4、听音位6个插座,分别用coopers底盒束线圈和古河不锈钢面板,插座拟用古河镀金两只、镀老两只、watgate831两只。
汇报完毕。地线问题,经过权衡利弊,现在倾向于不搞了,就用电箱地线,别墅一户一个地线,家里人不多,听音乐时其他电器不开,应该影响不大的说。另外问过北京同为专门做避雷和地线工程的,他们推荐最好的方案是用等离子铜柱,要打入地下2米多深,而且说电阻只能达到4欧以下,所以,想来想去,还是不TNND折腾了,呵呵。

使用道具 TOP

67#
发表于 2011-9-6 11:25:32 | 只看该作者
不知有否朋友试过"万隆"专线?

使用道具 TOP

极品人生 ( 粤ICP备08007514号)

GMT+8, 2024-9-27 17:34, Processed in 0.023158 second(s), 14 queries.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2010 Comsenz Inc.