壮士兄对比过这几种材料后,哪一种更好啊?我看电信盒接地也是铁锌(镀锌)。 LCL123 发表于 2012-9-26 13:00
使用道具 TOP
今天大家谈了很多关于接地的,看来这东西没有个标准,总之有一根导电性能好的打进地下深处都有接地效果,好 ... LCL123 发表于 2012-9-26 13:35
如果就电器标准而言,南方潮湿地区打2M镀锌管接地电阻应该小于1欧姆。 青山 发表于 2012-9-26 13:41
能做到1 欧姆就偷笑吧,很难. 壮士 发表于 2012-9-26 14:38
有标准的.打好以后可以测接地电阻.找气象站来打 壮士 发表于 2012-9-26 14:33
我记得一次气象部门在加油站检测接地的数据是0.8om,哪个接地面积是7米*10米深度是3.5米,导电材料6根3米 ... 红苹果 发表于 2012-9-26 15:09
我明天开始起动挖个坑插两三支铁梓制作了,主要还要电焊那还得请电焊工,串联的材料就到五金店找专门接地的 ... LCL123 发表于 2012-9-26 16:12
一般在小区打下两米三米深的导体实际上很可能还没有真正与大地相接,因为地底下都挖了地下车库,两三米再下 ... 壮士 发表于 2012-9-26 16:08
铁梓长时间泡在地下不知会不会腐烂掉啊?防腐很难吧? LCL123 发表于 2012-9-26 16:26